Батареи не греют !!! С такой проблемой ко мне обратился заказчик в начале отопительного сезона.
Исходные данные – 2-х этажный коттедж, общей площадью 300 м2, по 150м2 на этаж. По два контура отопления на каждом этаже. И кол-м радиаторов - 32штуки.
Изображение Изображение

Котёл пр-во Чехия «ProTERM» МОЩНОСТЬЮ 40кВт, с двумя внутренними циркуляционными насосами на контур отопления и на горячую воду.
Собственно первыми подняли шум маляра, потому как температура в помещении была +16С, при наружной температуре -7-9С, что затрудняло работы по шпаклёвке и поклейке обоев. Оказалось, что последние 2-3 радиатора в каждом контуре остаются холодными при выставленной на котле t=55С.
При осмотре котельной оказалось, что отсутствует узел обвязки газового котла, а так же полностью нарушены все схемы разводки указанные в проэкте.
Изображение Изображение

Изображение Изображение

Средний расход газа составлял 38м3 в сутки.

Продолжение следует...

_________________
Упс


Вернуться к началу
  Профиль  
 
  Заголовок сообщения: Re: Батареи не греют
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 15:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 янв 2010, 17:22
Сообщения: 41
Интересный поход однако! :shock:
Изначально считается здание на предмет теплопотерь с учетом широты и ориентацией на стороны света. Естественно, теплопотери учитываются исходя и из строительных материалов и теплоограждающих конструкций. Только после этого подбираются типы оборудования и способы разводки и циркуляции теплоносителя. :!: Архиважно соответствие СНИПам .
:arrow: Посоветуйте заказчику не экономить на специалистах. ДЕШЕВЛЕ ВЫЙДЕТ
Здесь по меньшей мере должно быть 2 специалиста. :geek:
С уважением,
NewbieF


Вернуться к началу
  Профиль  
 
  Заголовок сообщения: Re: Батареи не греют
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 07:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 06:35
Сообщения: 12
Причины в таких случаях бывают разные - недостаточная мощность радиаторов и котла, недостаточная пропускная способность трубопроводов (занижены диаметры) гидравлическая не сбалансированность системы и т.д. Для исправления ситуации нужно провести расчет (аудит) уже смонтированной системы отопления на соответствие проектным параметрам теплопотерь и выявить причины ее плохой работы.
Если есть схема системы отопления с указанием диаметров труб ,мощностей радиаторов, план дома с указанием материалов ограждающих конструкций - то могу помочь, так как занимаюсь теплотехническими расчетами и проектированием систем
отопления.
Полностью согласен с предыдущим комментарием, что на специалистов не надо жалеть денег.
пишите [email protected]


Вернуться к началу
  Профиль  
 
  Заголовок сообщения: Re: Батареи не греют
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 23:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 фев 2011, 14:54
Сообщения: 653
Изображение Изображение

Изображение Изображение

В проекте подробно расчитаны все диаметры, сечения и кол-во радиаторов. Но ребята сделали всё по-своему. Вся система разведена ППР трубой 25мм т.е. внутренний диаметр (проток) 16-17мм. Учитывая огромное кол-во заужений на муфтовых и угловых соединениях, можно предположить, что внутренний насос котла не справлялся с такой нагрузкой.

На схеме, чётко обозначен диагональный тип подключения радиаторов, что так же было проигнорировано коллегами. У всех радиаторов односторонне подключение - подача сверху, обратка-снизу. Что на больших радиаторах (более 10-ти секций) является нежелательным.

Т.к. второй этаж уже был сдан с окончательной отделкой - паркет, обои, покраска, то речи о вскрытии системы не шло. Единственное место, которое мне разрешили открыть- это котельная.
Оттуда я и начал разрушение. Для начала вскрыл начальную разводку от котла и определил основные направления контуров отопления.

Изображение Изображение

После консультаций с коллегами специализирующимися на отоплении, выслушав все советы и проанализировав их, было принято решение установить коллектор с гидровырвнивателем
Изображение Изображение

продолжение далее...

_________________
Упс


Вернуться к началу
  Профиль  
 
  Заголовок сообщения: Re: Батареи не греют
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 06:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 06:35
Сообщения: 12
Думаю єто единственное правильное решение, но теперь вместо 1 насоса будут работать 4, что скажется на потреблении єлектричества. Мне тоже интересно как будет работать система после установки гидрострелки.
На схеме ветки разной длины, а сбалансировать по веткам не пробовали, или нет возможности?
Нужно еще обратить внимание на мощность и производительность насосов на коллекторе, так как суммарная мощность радиаторов на них разная.


Вернуться к началу
  Профиль  
 
  Заголовок сообщения: Re: Батареи не греют
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 17:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 мар 2012, 15:45
Сообщения: 726
Зачем стрелка? Чего она тебе будет направлять? У тебя всего два поребителя (2 этажа). 25 трубой нормально будет проток обеспечен , при соответствующей скорости движения теплоносителя.Добавь по насосу на каждый этаж .Причина только в том ,что мощность штатного насоса мала и не обеспечивает нормальный проток воды.


Вернуться к началу
  Профиль  
 
  Заголовок сообщения: Re: Батареи не греют
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 20:01 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 фев 2011, 14:54
Сообщения: 653
При включении тёплого пола на обогрев, переставало греть всё, кроме первых радиаторов на контурах.
Как оказалось позднее, помимо 32 радиаторов, в полу ещё присутствуют 3 небольших контура, которые подогревают пол под двойными дверьми балконов. И это всё на контурах отопления! Контуры абсолютно разные по нагрузке и совершенно не просчитанные. Короче всё положено по-народному - т.е. от балды.
Вобщем для того что бы выровнять температуру возврата со всех контуров и было принято решение вставить перед коллектором гидровыравниватель.

Короче расколбасил стену, вывел наружу все трубы.
Колектор купил на 10 выводов. 8 - на отопление и 2 на тёплый пол.
И начал сборку...
Изображение Изображение

Изображение Изображение


Ну и дальше слайды...
Изображение Изображение

Изображение Изображение

Изображение Изображение

Изображение Изображение

Изображение Изображение
Изображение Изображение

Подача - нижняя труба. На ней насосы. 2*4м на первый этаж и 2*6м на второй этаж. Обратка верхняя труба. Тёплый пол выход сбоку-справа.

_________________
Упс


Вернуться к началу
  Профиль  
 
  Заголовок сообщения: Re: Батареи не греют
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 20:14 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12 фев 2011, 14:54
Сообщения: 653
Обобщение:
Что было до -
1. температура в доме +16 (на котле +55)
2. подача горячая, обратка холодная
3. Расход газа 38м3 сутки
4. тёплый пол не работал


Что стало после

1. в доме +20 (на котле +45)
2. подача и обратка тактильно (прибл.) равны
3. расход газа 26м3 сутки
4. тёплый пол греет

_________________
Упс


Вернуться к началу
  Профиль  
 
  Заголовок сообщения: Re: Батареи не греют
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 06:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 06:35
Сообщения: 12
Стрелка нужна для того, что бы систему разделить систему на 2 контура- котловой и отопительний.
Если б не было стрелки система бы не работала, так как разная подача насосов в котле и на гребенке.


Вернуться к началу
  Профиль  
 
  Заголовок сообщения: Re: Батареи не греют
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 09:31 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 ноя 2009, 16:00
Сообщения: 91
Молодец, правильно сделал что поставил гидрострелку и коллектора.
Если стоит несколько контуров с насосами, то без гидрострелки только теоретически можно уровнять контура.


Вернуться к началу
  Профиль  
 
Показать сообщения за:   Поле сортировки  
Начать новую тему   Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1 , 2 , 3 , 4 , 5   След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:    
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
��������� / ������� ������ ������� ������������� � ������������